陶子 2010-08-03 17:39:45 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 971查看 9回答
梁集中标注的问题
我想问问KL11不是3跨吗,那后面的4C20 300*500A10@100(2)是什么意思 是KL11有3跨,每跨的尺寸和集中标注的钢筋都不一样这个意思吗
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那是梁原位标注信息,从图片上看,是2、3跨梁的下部筋、截面尺寸、箍筋、侧面筋的信息有变化与集中标注不同,需在原位标注中修改。 集中标注里没有侧面筋,只有在第3跨原位标注中标有侧面筋 重复,不用在原位标注再输了。
2010-08-03 20:16:22
-
指的是第二跨的截面尺寸和钢筋信息,属于原位标注。
2010-08-03 17:41:28
-
下面的那些是原位标注 你需在原位标注中修改 如图
2010-08-03 17:45:05
-
那是原位标注。其取值优先。你就照着图纸上在绘图界面的相应位置打开“原位标注”输入相关信息软件就会自动按标准做法计算的。
2010-08-03 17:43:10
-
是3跨,后面的4C20是最后一跨的右支座负筋. 300*500 变截面A10@100(2)箍筋变化.在平法表格中的第二跨的相应位置填写.
2010-08-03 17:50:00
-
后面的4C20 300*500A10@100(2)是该梁的第二跨的原位标注,意思是第二跨梁的截面是300*500,而且箍筋是A10@100(2),直接在原位标注处或平法表格中按照CAD图纸输入就可以了,看附图
2010-08-03 18:35:50
-
4C20是指底筋, 300*500是截面,A10@100(2)是双肢箍 N4C12是腰筋
2010-08-03 20:01:08
-
原位标注,表示这个断面所有钢筋形式和断面尺寸。原位优先原则。
2010-08-03 20:53:04
-
是所在跨的原位信息,可以在下部筋处输入.
2010-08-04 06:16:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看