• 消耗量定额中送配电系统调试问题

    请问,像普通的高层住宅楼四个单位。每个单元由一根主电缆引上加预分支电缆进户。每个单元的主电缆是由地下室的配电室内引出的,所有的配电箱均有厂家直供成品。像这中情况,怎么记取系统调试费。。

    问题补充:一般工程的配电间内的都是有好几个总配电箱,包括照明的、动力等等。每个总配电箱一般都是有小区相站两路进线引来。系统调试费怎么记取?而且定额解释上送配电系统调试解释的不是很清楚。 1、送配电系统调试是指配电元件的调试还是真个系统送电的调试? 2、厂家直接供应的成品配电箱内的电器元件一般都是按照图纸型号和负荷调试好的、但在施工单位在安装完毕后、不是还要进行送电调试吗(包括灯具开关插座等),这样算系统调试不?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果配电室内设备安装是另外一个施工单位或另一份合同,那么系统调试应该按四路进线四个系统考虑。 如果配电室只是作为分线总箱配电间,整栋楼由小区配电室引一根主电缆进户,那么整楼按一个系统计算。

    2010-08-03 17:56:49 

  • 你好! 你的这种情况,应该只计取一个系统调试费用;按整个工程为一个系统,来计算系统调试费用。

    2010-08-03 19:46:13 

  • 主要取决于配电柜(箱)内是否有调试元、器件来确定,不能单纯按整个工程、多少个单元来定

    2010-08-04 06:54:38 

  • 所有的配电箱均有厂家直供成品,不需要计算系统调试费。

    2010-08-04 07:57:28 

  • 根据所述情况这个建筑的供电由地下室配电间的配电箱引出电缆到四个单元,所以配电箱都是厂家供应的成品配电箱,如果施工单位没有对配电箱内的电气元器件发生调试,就没有调试的工作实际内容,也就是不能计算调试费。

    2010-08-04 08:55:52 