• 应急照明灯导线根数判断

    应急照明灯中那条充电线走向是怎么样的?配电箱出火线到开关,开关出控制线到灯具,灯具与灯具之间有N、PE。按这个图的意思,充电线是从配电箱出来连接各应急照明灯,不经过开关是吗?(备注:图中线上、右方是导线根数,括号内是长度)

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    线路复核根数是没问题的,普通照明3根,经过开关的仅仅是火线,应急控制增加1根做控制线,左侧给你做个示意图

    括号

    首次提交 2024-08-05 20:04:29  最近修改2024-08-05 20:11:43 (修改过1次)

  • 和地线一个走向,就等于把灯串一起回电箱。


    2024-08-06 02:27:37 