Minya 2024-08-05 19:54:50 | 浙江省 安装 | 149查看 2回答
应急照明灯导线根数判断
应急照明灯中那条充电线走向是怎么样的?配电箱出火线到开关,开关出控制线到灯具,灯具与灯具之间有N、PE。按这个图的意思,充电线是从配电箱出来连接各应急照明灯,不经过开关是吗?(备注:图中线上、右方是导线根数,括号内是长度)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
线路复核根数是没问题的,普通照明3根,经过开关的仅仅是火线,应急控制增加1根做控制线,左侧给你做个示意图
首次提交 2024-08-05 20:04:29 最近修改2024-08-05 20:11:43 (修改过1次)
-
和地线一个走向,就等于把灯串一起回电箱。
2024-08-06 02:27:37