真是浮云 2010-08-04 17:23:00 | 北京市 其他专业 | 479查看 6回答
给排水问题
1,给排水工程中,当管道埋地敷设时都要计算挖土方的量吗?还是室外的计算,室内的不计,如果计算那还要套"土方回填“的定额吗? 2,防水套管的”刚性“和”柔性“怎么区分?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,给排水工程中,当管道埋地敷设时都要计算挖土方的量吗?还是室外的计算,室内的不计,如果计算那还要套"土方回填“的定额吗? 答:室外、室内的道埋地敷设都要计算挖土方量,要套"土方回填及余土外运。 2,防水套管的”刚性“和”柔性“怎么区分? 答: 刚性防水套管与柔性防水套管主要区别在于其使用的类型不一样,先拿刚性防水套管来说, 它是钢管外加翼环也就是钢板做的环形套在钢管上用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而 柔性防水套管除了外部翼环外,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加 工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时这是显而易见的。 而他们最主要的区别在于,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。自地下入户的管道穿建筑物外墙时需加装刚性防水套管.穿墙。穿板、穿池、等的套管。同时柔性防水套管安装完毕后允许有变形量的而刚性防水套管不允许有变形量。 1、柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 2、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由设计决定。 3、套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围应比翼环直径(D6)大200mm,而且必须将套管浇固与墙内。 4、穿管处之混凝土墙厚应不小于300mm否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最小应比翼环直径(D6)大200mm。 5、套管的材料重量是按墙厚L值为300mm计算,如墙厚大于300mm应另行计算。
2010-08-04 17:31:07
-
1.要计算挖土方量 记得回填和外运相关定额 2.刚性防水套管是钢管直接埋入墙体,用防水混凝土堵死;柔性防水套管是在钢套管上加了防水沥青等填充材料,套管可自由伸缩
2010-08-04 17:27:13
-
给排水工程,管道埋地敷设都要计算挖管沟土方并要计算回填管沟土方。
2010-08-04 17:32:50
-
1,给排水工程中,当管道埋地敷设时都需要计算挖土方的量,一般室内管道在回填土方的时候做即可,如果在回填土之前没有做,可以办理签证单,计算计算开挖及回填并套定额。 2、刚性防水套管与柔性防水套管主要区别在于其使用的类型不一样,先拿刚性防水套管来说, 它是钢管外加翼环也就是钢板做的环形套在钢管上用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而 柔性防水套管除了外部翼环外,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加 工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时这是显而易见的。 而他们最主要的区别在于,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。自地下入户的管道穿建筑物外墙时需加装刚性防水套管.穿墙。穿板、穿池、等的套管。同时柔性防水套管安装完毕后允许有变形量的而刚性防水套管不允许有变形量
2010-08-04 17:29:13
-
给排水工程中,当管道埋地敷设时只计算室外的量,室内的不计。 防水套管的”刚性“和”柔性“怎么区分要看图集。根据图纸要求去找图集。
2010-08-04 17:28:39
-
室内外管沟都要计算挖填土,这是肯定的。 柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物。两者的主要区别在于穿墙管与套管上的钢挡圈、挡板是否焊接,焊接的是刚性防水套管,不焊接的为柔性防水套管,套管于穿墙管之间两者都有柔性防水材料填充。还有疑问请查看91SB3-1第103~111页。