请问纵断设计图中“给水DN400需改移外顶40.312”是什么意思?
请问纵断设计图中“给水DN1000外顶45.587和给水DN400需改移外顶40.312”是什么意思?给水DN1000外顶45.587是表示现状管道,管顶顶标高45.587? 给水DN400需改移外顶40.312 是表示现状管道需要移位到管顶标高45.587处吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
外顶标高,理解正确……即管道上外皮标高
雨污管道?
给水管道需要避让重力排水管道……需要把给水管道改造移位……类似管道做个几字型绕行过去(给水是压力管道)
读懂图啦?
动动脑子…
1.说了压力管道避让重力管道…那40.312的给水管要避让排水管…那肯定是现状标高吖
2. 是有一个跌水井…看出来是那个了么?
首次提交 2024-08-09 16:39:51 最近修改2024-08-09 17:16:43 (修改过1次)
-
给水DN400需改移外顶40.312 是表示现状管道顶40.312,需要移位