shengl05 2010-08-05 10:03:54 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 9054查看 6回答
钢筋软件中的“钢筋定尺是什么意思”
钢筋软件中的“钢筋定尺是什么意思”。如图,我该在垂直筋定尺中输入多少呢?是楼层的层高?还是按直径25以内的6米,直径25以外的8米问题补充:刚劲定尺的长短应该会直接影响接头的个数吧?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳筋软件中的“钢筋定尺是什么意思”。如图,我该在垂直筋定尺中输入多少呢?是楼层的层高?还是按直径25以内的6米,直径25以外的8米 就是符合国家标准的定尺长度的钢筋,现在常见的就3种,6米 9米 12米 当然,也有5米7米8米10米11米的钢筋,但都不是定尺长度 定额中定尺长度是测定定额钢筋损耗量设定的长度
2010-08-05 19:09:23
-
按钢筋的出厂尺寸8m/9m/12/,没有规定的按10以内8m,10以上12m计
2010-08-05 10:33:31
-
钢筋定尺一般都是按照钢筋出厂的尺寸,一般都是9米。
2010-08-05 10:07:54
-
定额解释中有要求,不同规格的有不同的长度,比如直径10以内的按12米来设,直径12以上的按8米来设。
2010-08-05 10:08:21
-
钢筋软件中的“钢筋定尺是什么意思”。如图,我该在垂直筋定尺中输入多少呢?是楼层的层高?还是按直径25以内的6米,直径25以外的8米 答:按照定额计算规则设置钢筋定尺的长度,定尺长度影响钢筋接头的数量和钢筋重量的。 3.钢筋接头设计图纸已规定的按设计图纸计算;设计图纸未作规定的,现浇混凝土的水平通长钢筋搭接量,直径25mm以内者,按8m长一个接头,直径25mm以上者按6m长一个接头,搭接长度按规范及设计规定计算。现浇混凝土竖向通长钢筋(指墙、柱的竖向钢筋)亦按以上规定计算,但层高小于规定接头间距的竖向钢筋接头,按每自然层一个计算。
2010-08-05 10:14:40
-
按钢筋的出厂尺寸8m/9m/12/,跟你的层高没有关系的,是你采用的刚筋是多长
2010-08-05 10:41:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看