一颗小草莓 2024-08-13 15:41:49 | 山东省 安装 | 176查看 1回答
消防主机点位计算哪些末端?
请问火灾自动报警控制器/消防设备电源状态监控器/消防电话主机/多线联动控制盘的回路是计算哪些末端?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
火灾报警控制器:报警设备及联动设备
消防设备电源状态监控器:消防电源监控模块
消防电话主机:带电话插孔手报,消防电话
多线联动控制盘:比如风机直启,消防泵直启
如有错误欢迎指出
2024-08-16 11:07:01