• 地下消防主机到楼里的干线

    (现场)消防电:从消防控制室联动主机到没个楼的信号线(假若楼里有1000个点位)我需要出几根信号线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    假如楼内信号干线为2*1.5,规范要求不超过180点位,那就需要出6根信号线

    首次提交 2024-08-15 16:27:51  最近修改2024-08-15 16:28:04 (修改过1次)