zhuchaonan 2010-08-06 08:51:10 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1883查看 4回答
圈梁设置在墙中间
问题是这样的:在砌体高度超过4米时,在墙高中部设置与柱连接的通长钢筋混凝土水平墙梁,梁高150mm,我的首层是5米,是一个框架结构,框架梁高500mm,那么要设圈梁吗,这里的砌体高度是指净高,净高指的是哪段距离?在千赢官网首页登录入口最新版里圈梁的起点标高和终点标高只有层顶,层底,还有板底标高,我怎么在墙中间设置圈梁
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
那么要设圈梁吗? 需要 这里的砌体高度是指净高,净高指的是哪段距离? 层底标高到梁底的砌墙高度 我怎么在墙中间设置圈梁? 2008标高很灵活的,按照你的图纸用顶标高减去一个距离就等于你的圈梁高,直接在层顶标高后面--数字
2010-08-06 09:00:43
-
朋友,你好 1.在砌体高度超过4米时,在墙高中部设置与柱连接的通长钢筋混凝土水平墙梁,梁高150mm,我的首层是5米,是一个框架结构,框架梁高500mm,那么要设圈梁吗,这里的砌体高度是指净高,净高指的是哪段距离? 答:砌体净高是指砌体墙底到墙顶的距离,看你的工程砌体墙净高为5-0.5=4.5m.图纸设计说明超过4米就要设置水平墙梁,所以按要求应该设置。可以利用圈梁构件定义设置。 2.在千赢官网首页登录入口最新版里圈梁的起点标高和终点标高只有层顶,层底,还有板底标高,我怎么在墙中间设置圈梁. 答,圈梁的起点标高和终点标高只要设置在框架梁下就可以,你可以输入层顶标高-2.5即可。如图
2010-08-06 09:03:21
-
要设水平墙梁的,同时还要注意圈梁和梦窗洞口的位置关系,我以前处理过类似情况,至于画圈梁的时候,你可一用层顶标高减2M,看你图纸要求了,或者层底加几M,很灵活的
2010-08-06 08:56:41
-
你就在“分层”中布置,并设置好它的标高。
2010-08-06 08:54:04
-
斜墙的构造柱和圈梁怎么根据墙的斜度设置问题补充:我说的斜墙是立面斜,不是顶面标高不一致,就是本来是90度直墙,现在是85度。怎么样才能使构造柱和圈梁跟随墙的斜度
-
在绘制圈梁时混凝土墙上是否需要绘制。因为圈梁的定义是不能断开的,需连续的。还有设置圈梁在墙高的中间,怎么能达到绕门窗上部走,兼过过梁的作用。
-
如图所示为洞口平面图、详图,1.斜线部分是否应该为圈梁?2.如果不计算钢筋,图形软件里是否不用管这个圈梁,墙里的圈梁体积并入墙内计算?3.网上查询JQL为基础圈梁,但是看标高应该不是基础构件?
-
根据结构说明设置圈梁,窗台板,过梁! 自动生成的圈梁穿过窗户,是否应该把它降标高,变成窗台板或者过梁?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看