防火隔离带
1层为储藏室.2-11层为住宅.11层楼顶上有机房,外墙总长111.06m。防火隔离带每两层楼板、屋面与外墙交接处及屋顶开口部位四周采用宽度为500的A级保温材料岩棉保温板设置水平防火隔离带。这样防火隔离带设置几道、多少平方啊。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
每两层设一道,应当在2层顶、4层顶、6层顶、8层顶、10层顶、11层顶设置。
共计6道,共计111.06*0.5*6=333.18 m2