王超 2024-08-21 08:42:52 | 陕西省 土建结算土建计量GTJ | 108查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
河畔晨光 黄金专家
答题: 27350 被赞: 6989
设计说明的这个钢筋焊接指的是预埋件与锚筋的焊接形式;与下图钢筋连接形式无关。
2024-08-21 09:03:14
小的大牛 黄金专家
答题: 52173 被赞: 14763
你好,看图纸对这个接头的形式是否有说明,没有说明你可以看看施工组织设计中的要求。不同构件、不同钢筋焊接的形式也是不一样的。
2024-08-21 10:50:44
钢筋计算设置
结构说明中直径20及以上采用机械连接,要么请问直径16和18的钢筋怎么连接,是用绑扎连接还是焊接呢?直径16-18的柱和墙垂直钢筋采用电渣压力焊对吗?直径16-18的框架梁和非框梁和基础钢筋采用电渣压力焊吗?还是双面焊?
KZ上柱钢筋直径小于下柱
老师您好! 3层框架结构,0~6,6~11.5,11.5~16, 其中6~11.5为3C22, 11.5~16为3C20,图集上说上柱钢筋直径大于下柱,延伸至下柱连接,工程说明采用焊接或者机械连接. 1.这种下柱比上柱大的情况是不是将下柱较大直径钢筋延伸至上柱连接即可,max(Hn/6,hc,500)和35d均按C22计算吗? 从35d的错开位置往上开始采用C20连接吗? 2.说明中说可采用焊接或机械连接,请问本例中能否用闪光对焊? 我查的规范说电渣压力焊可用于柱,墙等竖向纵筋连接,不适用梁,墙水平焊接, 请问闪光对焊在工程上一般可用在什么部位?(柱? 剪力墙?梁?板?) 如下图,在不考虑径差的前提下,我想问问可用在哪些部位,是否如电渣焊有限制? 谢谢!!!
关于马凳筋的问题,急急急!
您好我是陕西地区的,陕西2004定额规定,马凳筋有设计时按设计,无设计时间距按1米,长度为2H+20cm(H为板厚),钢筋直径不得大于双层钢筋中较小的一种,我做的这个题板厚是110mm, 保护层厚度是15mm,我想问一下,马凳筋在选用是有L1,L2,L3,的尺寸如何确定,定额所指的长度是否是L1+L2+L3的总长度,L2按照别人给说的公式板厚—上下保护层是80mm,那么,L1,L3,是不是随便输入个数值,总之,L1+L2+L3的总长度=2H+20cm吗?请各位老师给我指点一下,我很迷茫!
诚恳的发问,新手着实不太会。
集水检查井1.混凝土垫层:100厚C10混凝土2.井深、尺寸:9m3.材料:预制水泥涵管,管道内径800mm,壁厚80mm4.垫层厚度、材料品种、强度:C10混凝土垫层 1005.钢筋爬梯尺寸:直径Φ16,长度45m6.检查井外围一圈用土工布进行包裹7.采用260挖掘机进行吊装8.涵管侧壁进行打孔,孔径20mm请问这个对于材料这块:是采购的成品水泥涵管,这个怎么套定额子目?下面有我自己再组价的时候自定义的一个成品水泥涵管(因为我是新手找不到合适的定额子目)不知道整个组价对不对,还有在市政定额里找的两个觉得合适的,我现在的问题是:①我应该按照自定义的去组,把吊装的打孔的都加上,②还是说套一个合适的定额子目,进行修改,请师傅们指教,如果是②我应该去套哪个定额子目合适呢?