绿叶 2010-08-07 09:48:57 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 365查看 4回答
板中钢筋
你好,请教图纸注明,楼板钢筋C10@160双层双向,并且注明未注明板底加筋2B12,想请教“未注明板底加筋2B12”是什么意思?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友,你好 楼板钢筋C10@160双层双向是板的受力钢筋。 而板底加筋2B12是板上部有填充墙的位置而板下无梁,需要增加的钢筋。
2010-08-07 09:53:47
-
指填充墙下无梁时,增加2b12!
2010-08-07 09:52:05
-
板底加筋在图纸上有标注,在图纸标注的位置增加2根B12的钢筋
2010-08-07 09:53:57
-
你好,你看板配筋图上,画了粗实线标识,但未注明是什么钢筋的,就按2B12计算即可
2010-08-07 09:53:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看