查无此人 2024-08-23 10:26:04 | 北京市 安装机电电力 | 122查看 1回答
我要自己做电缆路由深化图,才能算量。大家遇到这种配电室电缆夹层只有支架图是怎么算的呢?
2024-08-23 10:26:38 补充
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
甜瓜 黄金专家
答题: 2902 被赞: 1796
根据起点和终点位置按最近路径走
2024-08-23 10:30:28
室外电力
有几个问题:1、从开闭站引出来4根电缆分别接入到1#和4#电缆分界室,然后4#电缆分界室到高基配电室,那高基配电室再往下应该是什么了?2、我看资料应该1#电缆分界室和2#电缆分界室应该是现有的,比如图二,1#电缆分界室旁边有一个高基配电室和一个小区配电室,这两个是什么关系?线是怎么引入的?麻烦各位前辈给讲讲谢谢
强电井内能直接走竖向电缆而不用设置桥架的吗?
有个图纸,竖向电缆示意图是走的桥架但平面图中又没有竖向桥架而是强电井,想问下大家,电缆能直接在强电井内敷设而不用设置竖向桥架吗?还是说我要另外在强电井内布置一个竖向的桥架?但平面图中没有桥架,我能自己布置一个吗?
电气竖井内:主电缆与水平分支电缆直接采用穿刺T接
电气竖井内电缆采用穿刺T接:竖向主电缆为:YJV-4*35+1*16:15m,直接敷设至顶层的电梯控制箱,水平分支电缆(YJV-5*16)至层箱,图纸上量取水平分支电缆:1.3m,请问具体工程量如何计算?是否为:{ 1.3+1.5(与配电箱连接的一个电缆头)+(0.5+0.6)层箱的半周长 }*1.025T接端子是否按主电缆规格计取:4个:35mm2, 1个:16mm2如果至层箱为电线BV-5*16,端子是不是还要按主电缆规格计量:4个:35mm2, 1个:16mm2YJV-4*35+1*16:{ 15+1.5*2(两个电缆头)+(0.6+0.6)电梯箱半周长+(0.8+2.2)配电室柜子半周长}*1.025
室外电气 钢绞线,断路器,拉线
我遇到一个室外电气,架空电缆工程,怎么计算钢绞线工程量,钢绞线是干什么的?图纸上能看出来吗?还是在设计说明里,我这个图看不到,怎么办。钢绞线和拉线是俩回事吧?拉线是拉电杆的那个斜着的线吗?套完成套配电箱,断路器还用单套吗?
电缆头安装问题
北京2021定额对电缆终端头分的很细,分为户内和户外、干包式和热缩式、铠装和非铠装,见截图1;那么户内、外电缆终端头的分界究竟是什么;比如公园配电箱内安装的电缆终端头属于户内还是户外;在图纸不明确的情况下做预算(也确实没有哪个图纸会明确到这么细),如何选择干包式和热缩式;北京定额区分户外电缆终端头最小为1*70,4*70,5*70等,见截图2,如果户外电缆终端头比较小的情况下,比如3*10,4*16等是否都套取4*70的,这一个终端头光安装费就要五、六百块,是否太贵了;在网上查,有说6平方以下不计电缆头,有说10平方以下不计电缆头,还有说都要计算的,我想问问,从北京定额来说,有没有规范或者计算规则来说明这个情况的;多谢!!!