一起回答问题呀 2024-08-23 16:41:34 | 陕西省 土建施工结算审核钢筋算量GGJ2013 | 146查看 4回答
直螺纹链接的量,两个人差异巨大
图纸上说“对于钢筋直径20及以上者宜优先采用机械连接。”,那是不是φ16 φ18的量我直接就不考虑了?
如果说对方表明现场φ16 φ18是直螺纹套筒,那需要他们提供什么资料?
直螺纹的量是不是和钢筋定尺有关?我调整了这个定尺的数据,我的量比对方多了1700个,我的这个合理么?(如果我的定尺尺寸不合理,陕西现在是多少?有没有什么依据啊)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
施工方案;
试验送检的检测报告
2024-08-23 16:45:20
-
1,你考虑的没问题
2,我会要设计变更,签证单,施工方案及送检报告
3,这边不清楚2024-08-23 16:49:16
-
钢筋接头,按报批的施工方案计算。接头有量差要看构件属性,计算设置
2024-08-23 16:49:28
-
你好,1、图纸这样说明的话,如果施工单位有不同的话,那么这个就需要提供“双方认可的-施工方案”这个里面应该描述具体的不同规格、连接形式。
2、你好,是的,钢筋定尺是其中的一个影响因数。定尺小的话,那么接头数量就会多的。
3、陕西的钢筋定尺,这个定额说明中有的,你可以具体的看看。
2024-08-26 23:57:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看