• 我想问,如果按照锚固长度计算梁钢筋,用90度还是用直锚,但是有条梁直径是16的,支座宽是250的,锚

    我想问,如果按照锚固长度计算梁钢筋,用90度还是用直锚,但是有条梁直径是16的,支座宽是250的,锚固长度是33d,右支座明明是用90度直钩的,因为它的支座宽是小于锚固长度!可是软件计算出来它用一条直的没有弯钩。这条梁是(6)跨的。是什么原因啊!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果直锚够了就用直锚,不够就用弯锚!!!具体可以看一下03g101-1!!!! 那就要弯折,升至梁底!!! 非抗震的可以!!!!抗震不可以!!!!

    2010-08-07 22:45:06 

  • 答;截面高的梁在变截面处伸入最小的锚固长度加15D的弯折进行计算,对于截面小的底筋伸么截面高的梁内一个LAe进行计算。 答;对于锚固长度需要取相应条件的最大值,当没有锚固长度时,需要按最少锚固值进行计算,对于锚固是直锚还是弯锚是根据支座是否满足直锚长度,如满足时,需要直锚。不满足时,需要弯锚。

    2010-08-07 19:54:23 

  • 梁的锚固长度,见03G101-1图集页54.边跨在柱中锚固长度0.4Lae+15D;在中间跨,直锚大于Lae,或0.5hc+5D.

    2010-08-07 20:05:51 

  • 楼上的解释很全面了,也可以看下这本平法答疑,里面有很多有用的东西。

    2010-08-07 20:36:51 

  • 这是陈教授的平法答疑,可以学习! 你好,我想知道你的砼强度是多大的?我查了一下平法,只有在C20三级抗震和C40三级抗震才会用到33d,如果C20与C40其一的话,你是对了,是需要弯锚的!明显LAE大于支座减保层了,是需要弯锚的! 如果是设计特别要求要用33d的话,软件则无法辨认了,则会按照你设计的砼强度进行锚固了! 那弯折15d可以吗? 你好,首先纠正一个错误,只要在支座处弯锚的话,不管是搞震或者非搞震都是要弯15D,在平法54、57页的图解很清楚,重要问题是在什么时候要下弯15d,在《平法钢筋计算精讲高亮版》中对这个问题进行了剖析,得出了结论(楼层框架梁上部通长筋弯锚时水平段长度)必顺符合两个条件:1、>=0.4LAE 2、>=0.5hc+5d

    梁直

    弯钩

    2010-08-07 20:30:24 

  • 你要理解锚固的计算方式:在支座宽内大于等于0.4Lae可以选择弯锚,支座宽大于Lae的情况下可以选择直锚,在做预算的时候只要满足要求就可以,但在实际安装的时候就应考虑是否有必要弯锚以及施工方便。