vivian 2010-08-08 16:59:52 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 4875查看 2回答
有计算送桩的打、压桩项目,子目桩消耗量103.8m改为101m.
送桩:按送桩长度计算(即打桩机架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m计算)。有计算送桩的打、压桩项目,子目桩消耗量103.8m改为101m. 如果这个桩入土深度是10.5米,送桩深度是0。5米。打桩深度就是10米。那这个10米套打桩子目还是送桩子目。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳送桩是0.5米,打桩是10.0米,是套同一个子目,只不过送桩子目的桩消耗量是“0”,打桩消耗量是“101”。
2010-08-08 17:06:57
-
答;在需要先套用相应的打桩定额子目后,然后再另增加送桩的定额子目,送桩的工程量为"自桩顶面至自然地坪面另加0.5m计算"进行计算.
2010-08-08 19:44:49