• 有计算送桩的打、压桩项目,子目桩消耗量103.8m改为101m.

    送桩:按送桩长度计算(即打桩机架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m计算)。有计算送桩的打、压桩项目,子目桩消耗量103.8m改为101m. 如果这个桩入土深度是10.5米,送桩深度是0。5米。打桩深度就是10米。那这个10米套打桩子目还是送桩子目。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    送桩是0.5米,打桩是10.0米,是套同一个子目,只不过送桩子目的桩消耗量是“0”,打桩消耗量是“101”。

    2010-08-08 17:06:57 

  • 答;在需要先套用相应的打桩定额子目后,然后再另增加送桩的定额子目,送桩的工程量为"自桩顶面至自然地坪面另加0.5m计算"进行计算.

    2010-08-08 19:44:49 