牡丹仙子 2010-08-08 17:31:18 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 4622查看 7回答
地下室综合脚手架
如果地下室高度为4.5米,外地坪为-0.15米,地下室地坪厚为20CM,基础层为1.6米,请问外墙综合脚手架的高度应按多少计算?4.55米对吗?问题补充:广东定额是这样写:地下室外墙综合脚手架高度从设计外地坪至底板垫层底,按这样计算,计算高度应该为4.55米吧.
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:地下室脚手架高度按4.55计算即可,但执行综合脚手架应该按建筑面积计算即可。所以你地下室算一层建筑面积即可。
2010-08-08 17:44:54
-
计算综合脚手架是按照建筑面积作为技术的,只要考虑层高即可。 高度在1.2米--2.2米之间计算50%建筑面积,超过2.2米高度计算100%建筑面积的
2010-08-09 07:35:02
-
高度超过3.6m均按外脚手架计算。
2010-08-08 17:39:45
-
这首先要看地下室地面开挖的标高,从你的描述:地下室地坪厚为20cm+地下室高度为4.5m-0.15m=4.55m,这里没有考虑的问题是,地下室地面开挖的实际深度,地下室层高4.5m,顶标高所处位置不详,高于或者低于±0.00时,0.15m就不能列入扣减。
2010-08-08 17:55:08
-
外墙综合脚手架的高度应按4.65米。
2010-08-08 17:39:25
-
按4.45米计算 是从地下室地坪上表面开始计算的
2010-08-08 17:36:31
-
地下室外墙高度从设计室外地坪算至底板垫层底。地下室高度为4.5米,这4.5米是否是垫层底标高,如果是垫层底标高,则外脚手架计算高度=4.5+0.15=4.55米
2010-08-08 22:01:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看