503336470@qq.com 2024-08-28 22:58:30 | 安徽省 土建 | 314查看 1回答
剪力墙水平分布筋计入边缘构件体积配箍率怎么设置和怎么画暗柱
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱正常定义,水平向的箍筋拉筋是C8-100 垂直向的拉筋和箍筋是C10-200 另外水平筋通过层加拉筋C10-200两个。定义剪力墙时选择水平筋计入边缘构件的体积配筋率就可以了
2024-08-29 07:03:33