不忘初心 2024-09-02 17:56:22 | 广东省 安装 | 161查看 1回答
你好,下面关于桥架的走法那种走法正确?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你想问的是配电间里的桥架配置方式。
你需要看一下,配电间里的大样图,通常理解,是图画到哪里,计算到哪里,也就是配电间里没有水平桥架
但这个和常规的不太一样,可能是有电缆沟,也可能是设计遗漏,需要提设计疑问
如果没有电缆沟,常规做法是,配电箱上起垂直桥架到桥架高度,然后再连接到水平桥架上
2024-09-02 20:23:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看