简单 2010-08-10 10:28:41 | 河北省 其他专业 | 1230查看 4回答
关于内墙抹灰
河北08定额,规定:“无墙裙时,其高度自室内地平或楼地面算至天棚底或板底” 1、室内地坪指首层建筑标高,楼地面指其他层的建筑标高,对吗。 2、甲方开发毛坯房,乙方室内内墙抹灰均抹至结构标高,甲方按实际工程量(抹灰高度按结构标高走)结算,可是乙方不同意,要求必须在此基础上,另加120高的踢脚抹灰工程量并入墙面抹灰量中,理由是定额上规定内墙抹灰不扣除踢脚的工程量,是为了补充内墙抹灰门窗洞口侧壁的抹灰量(因定额规定扣洞口亦不增加侧壁量),此种说法是否合理。 3、别墅工程外墙门窗粘贴GRC窗套,洞口侧壁的抹灰、乳胶漆量是否单算呢 问题较多,希望一一作答,请教各位了,感谢之至。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友,你好 1、室内地坪指首层建筑标高,楼地面指其他层的建筑标高,对吗。 答。室内地坪就是室内地面标高,不一定是首层建筑标高。楼地面指各楼层的建筑标高。 、甲方开发毛坯房,乙方室内内墙抹灰均抹至结构标高,甲方按实际工程量(抹灰高度按结构标高走)结算,可是乙方不同意,要求必须在此基础上,另加120高的踢脚抹灰工程量并入墙面抹灰量中,理由是定额上规定内墙抹灰不扣除踢脚的工程量,是为了补充内墙抹灰门窗洞口侧壁的抹灰量(因定额规定扣洞口亦不增加侧壁量),此种说法是否合理。 答,内墙抹灰高度应该从楼地面算至天棚。不扣除踢脚线即可。另加120高的踢脚抹灰工程量不合理 3、别墅工程外墙门窗粘贴GRC窗套,洞口侧壁的抹灰、乳胶漆量是否单算呢 答:GRC窗套单算,洞口侧壁的抹灰、乳胶漆量并入外墙工程量。 你好:定额上规定内墙抹灰不扣除踢脚的工程量是正确的。计算内墙抹灰时不扣除踢脚线面积。但要说是为了补充内墙抹灰门窗洞口侧壁的抹灰量。是没有根据的。 是的。但有墙裙时要扣墙裙的啊。
2010-08-10 10:37:56
-
1.对 2.执行定额规定,定额规定已考虑了各种情况。 3.单算。
2010-08-10 10:33:35
-
1、室内地坪指首层建筑标高,楼地也是指的建筑标高。 2、甲方开发毛坯房,乙方室内内墙抹灰均抹至结构标高,甲方按实际工程量(抹灰高度按结构标高走)结算,可是乙方不同意,要求必须在此基础上,另加120高的踢脚抹灰工程量并入墙面抹灰量中,理由是定额上规定内墙抹灰不扣除踢脚的工程量,是为了补充内墙抹灰门窗洞口侧壁的抹灰量(因定额规定扣洞口亦不增加侧壁量),此种说法是合理的。 3、别墅工程外墙门窗粘贴GRC窗套,洞口侧壁的抹灰、乳胶漆量不单算。
2010-08-10 10:33:05
-
1、指的是建筑标高。 2、合理的,不扣除提交的工程量。 3、可以单独签证计算。
2010-08-10 10:35:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看