陈先生 2010-08-10 11:29:45 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1672查看 9回答
跨中钢筋与上部通长筋问题
请教一下大家,根据第一张图纸,在钢筋算量里的输入是否正确?主要是图纸原位标注没有显示(2B12),那么根据集中标注的(2B12);2B16是否应该在上部通长筋和跨中钢筋中同时输入2B12?为什么?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在跨中钢筋中输入2B12即可。
2010-08-10 11:34:54
-
1、上部通长筋的定义见03G101-1图集第24页第四点(下附图1),该项为平法五个必注值中的一个。因此如果设计不注,即可认为没有(上部通长筋)。 2、根据平法规则结合你附图的图意分析,2B16并不是上部通长筋,因此不应在上部通长筋中输入2B16。
2010-08-10 11:33:51
-
不能这么理解,原位标注和集中标注同时从在,以原位标注为主!!!
2010-08-10 11:34:56
-
你的理解错误了 在集中标注中没有示意有上铁通筋,只要跨中架立筋、下铁 上铁应该是不通长 应是: 左2B16+跨中(2B12)+中2B16+跨中(2B12)+右2B16
2010-08-10 11:51:18
-
第二张图的标注是对的。
2010-08-10 12:10:23
-
根据第一张图纸,在钢筋算量里的输入是否正确? 在构件的属性中的输入是正确的。 主要是图纸原位标注没有显示(2B12),那么根据集中标注的(2B12);2B16是否应该在上部通长筋和跨中钢筋中同时输入2B12? 不能同时在上部通长筋和跨中钢筋中同时输入2B12,加括号的是架立筋。 为什么? 因为2C16是支座处的非通长负弯矩筋,而2B12是梁上部的架立筋,架立筋是非通长的,它的端部不进入支座。
2010-08-10 11:43:06
-
(2B12)指的是架力筋 看图纸上这样设置是对的,没有设计通长钢筋 G4B10 一般不有二及φ10的钢筋
2010-08-10 11:35:40
-
第一张图的标注没有错,钢筋算量的输入也是正确的。因为,集中标注(2B12)是架立筋不是通长筋,原位标注时梁支座上部纵筋标注的是含通长筋在内的所有纵筋,因此都是对的。
2010-08-10 16:27:33
-
从图一看,2b12指的是架立筋,软件中直接在上部通长筋输入就行。 2B16是下部通长筋,因此图二的标注是正确的。图二中输入的是集中标注信息, 原位标注的信息要到梁的原位标注时输入,计算时以原位标注优先。
2010-08-10 21:39:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看