11****@qq.com 2010-08-10 12:27:52 | 江苏省 其他专业 | 893查看 2回答
柱子的钢筋问题
1.平法图集06G901-1 2-19页和03G101-1 38页。关于柱子变截面 C/Hb>1/6的问题 , 03G101-1说下层钢筋伸入该层层顶的长度是 200+C-保护层 而06G901-1说下层钢筋伸入该层层顶的长度是弯折12D 这两个有差别,请问该怎么办?应该按照哪个计算? 2.还有同样是柱子变截面 C/Hb>1/6的问题,下层伸入层顶直锚长度问题,请问是按 0.5LAE计算还是按梁高减保护层计算呢? 3.请问在算柱插筋,底部弯钩长度(a)的时候, a是如何取值? 竖直长度<LAE a=15D 竖直长度>LAE a=12D 有没有这两种取值的说法?(看到案例上有这么做的,不知道对不对?) 请详解。谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 根据你的问题分别回答如下: 1.平法图集06G901-1 2-19页和03G101-1 38页。关于柱子变截面 C/Hb>1/6的问题 , 03G101-1说下层钢筋伸入该层层顶的长度是 200+C-保护层 而06G901-1说下层钢筋伸入该层层顶的长度是弯折12D 这两个有差别,请问该怎么办?应该按照哪个计算? 你要注意平法图集中,这两个变截面的要求是不同的,当符合 C/Hb>1/6变截面要求时,按03G101的要求做;其它的情况下,按06G901图集的构造详图做; 2.还有同样是柱子变截面 C/Hb>1/6的问题,下层伸入层顶直锚长度问题,请问是按 0.5LAE计算还是按梁高减保护层计算呢? 这个图集中的要求是一样的,都是按大于等于0.5LAE计算,你可以仔细看看图集; 3.请问在算柱插筋,底部弯钩长度(a)的时候, a是如何取值? 竖直长度<LAE a=15D 竖直长度>LAE a=12D 有没有这两种取值的说法?(看到案例上有这么做的,不知道对不对?) 这个你看看平法图集06G101-6的第66页就明白了。 有的,主要是从楼层或基础顶面开始设置第一个箍筋时的起始距离。一般是按50mm或箍筋间距的一半。
2010-08-10 14:04:47
-
我认为是101-1说的更符合实际!