阿渔 2024-09-06 14:20:31 | 河北省 安装 | 148查看 3回答
剔槽问题
精装修改造项目-控制编制,图纸说明中插座线网线电话线都是沿墙敷设连接插座开关的立管还剔槽不,问设计回复说不剔槽,图纸说明墙内暗敷,精装修不会再墙体明装立管吧,那到底需不需要考虑电气配管剔槽工程呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
明敷不需要开槽,另外以设计回复为准
2024-09-06 14:28:41
-
以后这种问题不要问设计,就按图纸做,图纸敷设方式如果是WC,那就剔槽,如果是WE就不剔槽,但是如果墙面有装饰板的话就不好说了,因为有的墙面装饰板是采用龙骨安装的,这样的话装饰板与墙面之间就会有空隙,那管就不用剔槽,直接绑在龙骨上,就像有吊顶的管一样
2024-09-06 14:30:58
-
明敷不需要开槽
2024-09-06 16:05:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看