小野 2024-09-10 22:25:29 | 广东省 安装预算安装算量GQI | 148查看 2回答
请问各位大神,这是两个不同项目的火灾系统图,这两者区别是否和我说的一样?
这是两个不同项目系统图,不同分区至消控室的局部截图,图一中H4回和H9回,是否代表TX回路从消控室引了4条回路到四个不同分区,H9回路是否代表信号总线引了9条回路到9个不同分区,而图二中信号线,广播线,电话线等都是一主线串联,不同分区采用接线箱分支接线(注:图二平面图不同分区存在接线箱),这是并联和串联两种不同方式吗,我的理解是不是对的,还请大佬解答一波,很感谢,必定采纳!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图一中H9回是引了9个回路但不是到9个分区,也可以两个分区并一个回路,或者一个分区两回路,主要是看每个回路只能带128个设备。
图二中设备数少与128个,一个回路就可以了。
现在的消防报警线不存在并串联之说,只要连上就可以。
2024-09-10 23:06:46
-
一、没有串联接法。
二、干线采用多线制(例如;一个防火分区一个回路,不是以层划分回路,一层有几个防火分区,就得有几个回路,就得有几个短路隔离器)
三、支线采用总线制(一个回路可串连几十个电器)
首次提交 2024-09-11 04:56:58 最近修改2024-09-11 04:57:54 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看