累并痛苦中 2024-09-11 10:03:21 | 山西省 安装预算施工结算审核 | 320查看 3回答
消火栓调试和自动报警调试是否重复?
定额解释:消火栓灭火系统按消火栓启泵按钮数量以“点”为计量单位;
自动报警调试里已经包含了启泵按钮的调试了,是否还要算消火栓调试?依据是什么呢?现在争执不下。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
消火栓系统调试是给水
2024-09-11 10:10:07
-
消火栓调试属于水灭火控制装置调试,与自动报警系统调试是并列的关系,不是包含关系。具体的可以看一下,定额说明里面
首次提交 2024-09-11 10:33:21 最近修改2024-09-11 10:34:18 (修改过1次)
-
这有啥争执的,一个是水调试,一个是电调试。
2024-09-11 10:54:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看