。 2024-09-12 14:11:59 | 四川省 土建 | 185查看 3回答
关于板面分布筋与抗裂分布筋的问题
这两个说明是不是有点矛盾,还是抗裂分布筋在温度筋里设置,分布筋在工程设置里更改?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
抗裂分布筋就是在温度筋中设置的。
分布筋实在负筋属性中设置的。
2024-09-12 14:13:09
-
不矛盾啊,抗裂分布筋指的是温度筋,布置在板上部中间位置,与周边负筋搭接LL;
板分布筋指的是负筋下面的分布筋,在负筋净长范围内布置,方向与负筋垂直,两端与同方向负筋搭接150,和负筋共同形成一层局部钢筋网
首次提交 2024-09-12 14:24:23 最近修改2024-09-12 14:25:40 (修改过1次)
-
两者不同的,二图是分布筋信息,一图是要求增设板面防裂钢筋
2024-09-12 14:30:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看