江城浪子 2010-08-11 16:23:59 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 510查看 3回答
钢筋2009算量暗柱拉筋
请问专家:在暗柱柱表里面的只标注了箍筋的规格和间距,没有说明拉筋的间距,是不是拉筋的间距也是按照箍筋的间距计算呀?俺有点拿不准,请专家给指导下,谢谢!!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱拉筋间距无注明同暗柱箍筋。
2010-08-11 18:14:06
-
柱子的拉筋一般是隔一拉一的,如果没有说明是间距是多少,就按照柱子箍筋的两倍间距设一道吧。
2010-08-11 16:46:47
-
截面编辑选择“是”,输入拉筋型号,我的例子是a10@150,布置箍筋(选直线),然后点击两根钢筋就画出来了
2010-08-11 16:50:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看