蓬莱人 2010-08-11 17:04:43 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1375查看 2回答
我合法性检查没问题,但在汇总计算钢筋时提示有两个错误,一个是屋面一个斜梁,一个基础上的柱子,我反复检
我合法性检查没问题,但在汇总计算钢筋时提示有两个错误,一个是屋面一个斜梁,一个基础上的柱子,我反复检查、重画、重新定义,都不好用。怎么回事? wkl提示的错误描述是:长度错误,请输入不带参数或者带钢筋直径D的合法计算式 柱的错误描述是:直筋长度的计算结果小于0,计算公式为[-500-500+37*d]
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
wkl检查一下支座宽度和跨长 柱子你可以把两层高度改成一个,就是把斜屋面柱子删除,把高度加到下一层的柱子上。 梁的问题你还是要比较一下两根梁的支座和跨长,看区别在哪里。 柱子你看一下所在基础构件的底标高
2010-08-11 17:09:25
-
你这个问题是下层的柱纵筋伸入上层时,设置的楼层高度小于搭接长度,所以计算时会出现这样的提示 梁的输入应该存在问题,你需要认真检查
2010-08-11 17:50:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看