daixihui 2010-08-11 17:15:10 | 陕西省 其他专业 | 2443查看 2回答
电气配管超高费计算
电气暗配管是不是不用计算超高费呀?明配管的话,超高部分长度是以5米处为分界点以上为超高部分 ,还是以管子遇到接线盒等节点为分界点的,以上为超高部分的?穿线又是以哪个为分界点为超高部分。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气暗配管是不用计算超高费的;明配管超高部分的长度是以5米处为分界点的,5米以上计超高费的;穿线也是以5米处为分界点的,5米以上及超高费的。
2010-08-11 17:33:51
-
工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的33%计算。
2010-08-11 17:25:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看