yfwbwxy 2010-08-11 17:49:11 | 河南省 安装算量GQI | 2247查看 3回答
YJV预分支电缆计算电缆头和接线端子 是计算始端箱和终端箱的电缆头和接线端子吗?
中间的箱子是否全部都要计算电缆头和接线端子
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. YJV预分支电缆的中间分支接头是预制好了的成品,不用计算。 2. 预分支电缆的终端头不能按照电缆终端头计算,而应该按照分支主电缆和分支支电缆的引出实际接头的导线端头个数按照焊(压)接线端子计算,并套焊(压)铜接线端子定额。 以上在河南03安装定额解释中已经就行了明确的解释说明。至于河南08安装定额解释尚未发布,任然应该暂按照执行。
2010-08-12 08:29:07
-
YJV预分支电缆接头中间的已经是做好的不用计算,至于接在起点箱与末端箱的接头是要计算的,一根预分支电缆只有一个起点接头,有几个分支箱就有几个末端接头
2010-08-11 22:32:31
-
不计算,预分支电缆时计算穿刺线夹的。 可以这样理解。
2010-08-11 17:54:39
-
请问下图中的电缆接线箱,箱内的主线和支线的电缆端头用计算吗?
1.预留应该怎么计算,是每个接线箱按2个5*10电缆端头,和一个5*6的电缆端头记取吗? 2.设计说明上没有说明是电缆接线盒,还用计算吗?规格型号也不确定,该怎么套价,谢谢
-
请问下图中的电缆接线箱,箱内的主线和支线的电缆端头用计算吗?
1.预留应该怎么计算,是每个接线箱按2个5*10电缆端头,和一个5*6的电缆端头记取吗? 2.设计说明上没有说明是电缆接线盒,还用计算吗?规格型号也不确定,该怎么套价,谢谢
-
请问插接母线分线箱出线电缆需要预留电缆头、以及分线箱的半周长?
请问1.插接母线分线箱出线电缆需要预留电缆头、电缆头预留以及分线箱的半周长? 2.预分支电缆是否需要记取出、进线电缆头?以及预留半周长和电缆头长度?