z1****@163.com 2010-08-12 10:04:58 | 北京市 土建算量GCL2013 | 606查看 2回答
2009钢筋算量中的转角筋、墙插筋的问题
请问专家:1.水池壁与水底相接处有转角筋,在剪力墙里没有这个定义,可按小截面梁画,在其它箍筋里无此类钢筋,怎么处理?(附图) 2.剪力墙中的垂直筋为B16,可图纸要求墙插筋为B18的钢筋,此种情况如何处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.水池壁与水底相接处有转角筋,在剪力墙里没有这个定义,可按小截面梁画,在其它箍筋里无此类钢筋,怎么处理?(附图) 可以采用单构件输入。 2.剪力墙中的垂直筋为B16,可图纸要求墙插筋为B18的钢筋,此种情况如何处理? 可以在基础层按插筋高度设剪力墙,输入B18。在一层剪力墙中钢筋设成B16
2010-08-12 10:09:51
-
你所说的这些钢筋均可以用单构件来完成。
2010-08-12 10:08:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看