fyouhai 2010-08-12 10:22:22 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3606查看 7回答
关于墙体水平系梁的问题:
墙高度大于4m的190砌体及高度大于3m的90砌体,需在墙半高或门顶标高处设置与柱连结且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁,墙厚为190时,梁截面为190X190,纵筋4条12,箍筋6厘@200;墙厚90时,梁截面为90X190,上下共2条12,6厘@150的箍筋,纵筋锚入柱内不小于35d. 这些 是不是在构件“连梁”中设置?还是过梁?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在软件中用圈梁来处理. 你是说采纳不 了是吧?不好意思,当时没有看到,你要刷新一下,可能那个网页打开时网络不是很好,没有打开全,刷新一下啊!如果还是不行的话,再告诉我啊!
2010-08-17 13:52:08
-
墙高度大于4m的190砌体及高度大于3m的90砌体,需在墙半高或门顶标高处设置与柱连结且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁,墙厚为190时,梁截面为190X190,纵筋4条12,箍筋6厘@200;墙厚90时,梁截面为90X190,上下共2条12,6厘@150的箍筋,纵筋锚入柱内不小于35d. 这些 是不是在构件“连梁”中设置?还是过梁? 在圈梁中设置。这里所说的水平系梁,实际上就是圈梁。系梁的标高根据设计要求确定即可。
2010-08-12 10:25:12
-
根据你提供的锚固值,可用框架梁来设置画入,软件会自动进行计算。计算后你查看锚固什是否达到你的要求,不符合可在编辑钢筋里进行修改然后锁定。
2010-08-12 10:26:48
-
这种梁可以用圈梁编辑输入。
2010-08-12 10:36:45
-
p这是一种现浇带,在我们河南来说是现浇带,长是用圈梁来画这个构件,标高定义好,钢筋同样输入好照图纸规定输入好后画上就可以 了。一般是在框架里设轩,在结构总说明里写着。
2010-08-12 10:49:58
-
这个按圈梁定义布置,框架结构建筑,就需要在分层中布置,并设置好相应的标高。
2010-08-12 10:26:24
-
这是二次结构中常见的,对这种情况你可以用圈梁代替,
2010-08-12 10:26:42