jiankang 2010-08-12 11:19:48 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1956查看 4回答
桩承台之间的基础连梁的箍筋,在承台范围内间距应为多大?
基础连梁箍筋间距为a8@100/200,它在桩承台范围内的间距,应为100?200?500?还是没有箍筋? 按06G101-6 P69页节点来看,是否应为100?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按标准图集看。基础连梁箍筋无需加密(P69 P70)。 你的这个情况如果有加密就要问设计人员。
2010-08-12 11:31:03
-
基础连梁箍筋间距为a8@100/200,它在桩承台范围内的间距,应为100?200?500?还是没有箍筋? 按06G101-6 P69页节点来看,是否应为100? 是
2010-08-12 11:21:05
-
这个地方的箍筋500足够,没多大作用,见06G101-6 P70
2010-08-12 11:26:08
-
基础连梁箍筋间距为a8@100/200,它在桩承台范围内的间距,应为100?200?500?还是没有箍筋? 按06G101-6 P69页节点来看,是否应为100? 如果图纸中有相应体现的节点,则按节点执行。如果图纸中没有节点,则执行101图集。
2010-08-12 11:25:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看