• 桩承台之间的基础连梁的箍筋,在承台范围内间距应为多大?

    基础连梁箍筋间距为a8@100/200,它在桩承台范围内的间距,应为100?200?500?还是没有箍筋? 按06G101-6 P69页节点来看,是否应为100?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按标准图集看。基础连梁箍筋无需加密(P69 P70)。 你的这个情况如果有加密就要问设计人员。

    2010-08-12 11:31:03 

  • 基础连梁箍筋间距为a8@100/200,它在桩承台范围内的间距,应为100?200?500?还是没有箍筋? 按06G101-6 P69页节点来看,是否应为100? 是

    2010-08-12 11:21:05 

  • 这个地方的箍筋500足够,没多大作用,见06G101-6 P70

    2010-08-12 11:26:08 

  • 基础连梁箍筋间距为a8@100/200,它在桩承台范围内的间距,应为100?200?500?还是没有箍筋? 按06G101-6 P69页节点来看,是否应为100? 如果图纸中有相应体现的节点,则按节点执行。如果图纸中没有节点,则执行101图集。

    2010-08-12 11:25:01 