我 2024-09-20 14:41:28 | 河南省 土建预算 | 123查看 4回答
请问这个箍筋间距±0m以下到底是多少?我有点儿蒙了
2024-09-20 14:42:29 补充
这±0m以下箍筋间距难道是50mm吗?这设计的,我是一脸懵逼了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
间距,全部100
2024-09-20 14:42:40
-
C10-100
2024-09-20 14:42:46
-
地下的柱,箍筋间距都是100,没有非加密区
2024-09-20 14:49:44
-
正常来说 标注应该是C10-100/200.但这个标注确实有点不对,一般箍筋间距加密是100.不加密是200.和设计沟通下确认下。
2024-09-20 14:56:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看