11****@qq.com 2010-08-12 17:28:04 | 江苏省 其他专业 | 450查看 3回答
板的钢筋算量问题
1.算板内钢筋有句话是这样的“两向扣筋相交的转角处,其各自的分布筋在转角位置切断”请问是两向扣筋相互搭接150mm还是各自扣筋的分布筋伸入切断区150mm呢? 2.请问在相互交叉的板顶筋和扣筋,板顶筋是不是可以代替扣筋的分布筋了?也就是说只要有板顶筋了(X向 Y向),扣筋就没有分布筋了吧? 谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 根据你的问题,分别回答如下: 1.算板内钢筋有句话是这样的“两向扣筋相交的转角处,其各自的分布筋在转角位置切断”请问是两向扣筋相互搭接150mm还是各自扣筋的分布筋伸入切断区150mm呢? 是分布筋伸入切断区150mm与扣筋搭接。 2.请问在相互交叉的板顶筋和扣筋,板顶筋是不是可以代替扣筋的分布筋了?也就是说只要有板顶筋了(X向 Y向),扣筋就没有分布筋了吧? 如果板顶设置了双向的受力筋,就不用设置扣筋了; 如果板顶设置了扣筋,另外,设置温度筋,温度筋与扣筋搭接150mm,扣筋的分布筋照常设置。
2010-08-12 17:43:58
-
1.算板内钢筋有句话是这样的“两向扣筋相交的转角处,其各自的分布筋在转角位置切断”请问是两向扣筋相互搭接150mm还是各自扣筋的分布筋伸入切断区150mm呢? 答:X向Y向扣筋扣到板边,X向扣筋的分布筋伸入Y向扣筋内150mm,Y向扣筋的分布筋伸入X向扣筋内150mm。 2.请问在相互交叉的板顶筋和扣筋,板顶筋是不是可以代替扣筋的分布筋了?也就是说只要有板顶筋了(X向 Y向),扣筋就没有分布筋了吧? 谢谢! 答:钢筋2009中,板面筋X向和Y向布置了,再布置扣筋,面筋就代替了分布筋。
2010-08-12 17:51:09
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看