插座回路能否穿墙布线?
如何所示,插座回路设计是沿墙和地面布线(F.WC)
请问 :1、左上是否可以如绿线所示穿墙布线?
2、右下是否可以穿墙?发白的为剪力墙)
2024-09-23 10:59:41 补充
还有,这种沿墙沿地面的布线,肯定是在墙施工完毕后,但是地面的,是否可以在地面(下层顶板)浇筑时预埋呢?这样就可以走最短路径了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按设计路径敷设
不能够沿两点直线敷设,线盒都是方的,线管与线盒无法连接
首次提交 2024-09-23 10:53:16 最近修改2024-09-23 11:01:17 (修改过1次)
-
实际新建施工是可以的,在底板下层钢筋绑扎后,布地面的管路,穿混凝土墙。已经说的很清楚了啊,实际施工是可行的,但是计量的话按设计图来
首次提交 2024-09-23 10:54:55 最近修改2024-09-23 13:18:50 (修改过1次)
-
都是可以的 ,但是这种做法必须是主体浇筑前提前预埋了。
一般建议是按照设计图纸走,因现场不一定是按照最短距离施工的。