• 如图,原位标注的梁支座加筋,应用到同名梁后,支座加筋为什么应用不上?

    右侧支座筋标注2C16+1C14,应用同名梁后还是没有

    原位标注

    梁支座

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    关键问题出在两道梁的跨数和支座须雷同否则会出现您的问题的。您截图分析两道梁的支座不同造成的,从新设置支座删除多余的支座OK了

    答疑解惑

    2015-01-21 10:14:11 

  • 应该是支座的问题 ,两道梁不完全相同

    2015-01-21 10:15:19 

  • 检查一下你上下两道梁的支座位置是否相同,有时候应用同名称也会有误,应用完成后最好做一下检查。如果没有问题,这种清况只能手动调整一下。

    2015-01-21 07:15:01 

  • 从你的图上看第一个加筋的梁是2跨,加筋在第二跨的右侧。 第二个梁是一跨,没有第二跨,肯定应用不上的

    2015-01-21 08:18:13 