• 请问,这个照明电箱不应该是从电箱拉出来吗?这个线路该如何计算?

    请问,这个照明电箱不应该是从电箱拉出来吗?这个线路该如何计算?麻烦详细一点!谢谢!答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 参照平面图看。

    2024-09-24 08:41:02 

  • 标注Z2回路了,从此处引一根连接到电箱即可,应是nAL6箱,n是层号

    2024-09-24 08:44:46 

  • 需要结合系统图看回路敷设方式,看平面应该是六个灯一路,电机一路

    2024-09-24 08:45:18 

  • 都是从配电箱出来,比如Z2,你自己从箭头断开的位置算到配电箱,这设计就是示意,要你自己算的时候联通

    2024-09-24 08:46:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!