• LAE和0.5HC+5d的用法

    用2009计算钢筋,同一段梁为什么上部通长筋端部锚固为34D 而下部通长筋在端部的锚固确是0.5HC+5d 然而部分的梁上下锚固可都是0.5HC+5D,请教大家这两个数值到底怎么去用。再一个框架梁的支座如果为暗柱的时候,梁画到暗柱的那个地方?像下面那两个T型翼墙柱 梁应该画到那个地方?

    上部通长

    钢筋计

    答疑解惑

    问题补充:上面那个钢筋计算,上部钢筋为20的 下部钢筋为18的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 具体的要根据当地的结构图集里的规定去计算,软件一般是按图集设置的,建议你好好看一下当地结构图集

    2010-08-13 15:33:15 

  • 你好 计算设置可以调的

    2010-08-13 15:34:49 

  • 梁的锚固,你就按软件默认的就行,软件是按规范计算的。 梁一律画到轴线交点。

    2010-08-13 15:37:01 

  • 你好, 1、下图1是框架梁以框架柱为支座的双控条件,这个构造是【框架梁-框架柱】节点专用的。 2、你的附图应该是框架梁/梁以剪力墙为支座的情况,这种构造目前还没有编制到现版的《混凝土结构设计规范》当中,因此平法中实际上是没有这个节点的(在新图集G101-T1中将对此梁命名为【弱连梁】,G101-T系列主要讲各类特殊构件),设计者应在图纸中明确这个节点的具体构造。 3、这个节点的传统做法是梁钢筋伸入墙内一个Lae,如果需要这种结果,第一种方法是将梁画到暗柱外边(二者没有重叠),第二种方法是画到暗柱中点,再设置(白色的)墙身为梁支座。 问:如何调整成直接锚固LAE,不锚固0.5hc+5d 答:上述第三点已经说明了有两种方法,你试一下。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2010-08-13 15:43:57 

其他类似问题 查看更多