bufandd 2010-08-13 15:40:19 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 528查看 5回答
柱钢筋问题
基础层高3000,-1层高3000.而在-1层柱的编辑钢筋表里对应的公式描述栏层高却显示的是5500。问题是这个5500是怎么得来的呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
扣了基础高度,或者是基础梁高及独立基础台阶高度。
2010-08-13 15:43:06
-
看看你是不是在原位调整了柱的高度。。
2010-08-13 15:44:32
-
检查你楼层设置,基础层高度,-1层的高度,首层的高度,首层地坪的结构标高是否填的对?
2010-08-13 15:45:47
-
1、软件考虑的层高是根据相邻楼板之间的高度(底层是基础顶面到上层楼板之间的高度)来的,用这个层高减去梁板高才是Hn,其主要受梁板位置的影响,与定义多少层没有关系。 2、你可看下边附图(03G101-1图集第36页),纵筋伸出长度(Hn/3)要根据Hn来确定,这个范围内你定义多少层都没有影响,除非该层有梁或板才能影响Hn。
2010-08-13 15:54:16
-
软件是综合考虑了-1层和首层的高度。 你只要把-1层和首层的高度加起来,看看这两层的这两层的总高跟图纸标注的是不是一样就行了。 总的高度是一样的,软件跟我们手工计算的思维不一样,但是结果是一样的哦!
2010-08-13 15:54:49
-
标准层高3.6米,2、3、4层的柱钢筋设置一样,但是3、4层的柱纵筋怎么才2.88米长?楼层设置没问题,抗震设置也没问题,请帮忙解答,谢谢
-
柱钢筋计算问题?我图中的KZ12-柱钢筋在基础中的HJ和H0高度内配置不一样,应该这么处理呢?(像那B边中部筋在H0高度内是3根18,但在HJ高度是2根18)
-
在同一楼层中,同一名称的暗柱,为何首层有的柱钢筋长度从-1层层底标高算至首层层顶标高,有的从首层层底标高算至层顶标高?麻烦各位帮忙解决一下,谢谢……问题补充:所有柱的标高都是一样的情况下
-
这是我首层柱的钢筋三维,哪个大神知道为什么会是这样吗,我没设置其他啊,但是他的箍筋与直筋的设置长度居然超出首高度,到基础层了
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看