&burn 2024-09-25 11:33:44 | 江苏省 土建钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 179查看 3回答
请问这样的暗柱钢筋截面应该怎么设置?是在暗柱界面里直接不画这段箍筋,还是正常设置箍筋,然后到剪力墙属性里设置?具体应该怎么操作呢?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
GXZ 铂金专家
答题: 229262 被赞: 43221
暗柱的相应方向(边)就不需要输入箍筋信息
2024-09-25 11:35:10
天涯浪子 钻石专家
答题: 51291 被赞: 16194
2024-09-25 11:35:28
冯福连 钻石专家
答题: 90544 被赞: 30596
用截面编辑画,墙身钢筋就不用画
2024-09-25 11:35:33
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋
剪力墙水平钢筋C8-200,图纸是不是当剪力墙与暗柱的箍筋重叠交错的时候用剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,如右图。
剪力墙水平钢筋代替暗柱箍筋
问题是剪力墙的水平钢筋是C8-200,暗柱的箍筋间距是C8-100,因为图纸要求ab要间隔100mm布置。所以是不是应该把暗柱箍筋改为C8-200?一号箭头表示竖向剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,2号箭头那里也有剪力墙,但是没有显示2号那的剪力墙的水平筋代替暗柱箍筋,请教专家怎么处理?
剪力墙水平筋代替暗柱外侧箍筋怎么设置
请问剪力墙水平筋代替暗柱外侧箍筋怎么设置?
剪力墙钢筋代替暗柱箍筋
请教专家剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,这个拉筋是暗柱的拉筋还是剪力墙水平筋的拉筋?要是剪力墙水平筋的拉筋就是在剪力墙中设置隔一代一,约束边缘补充拉筋,否则就是直接设置隔一代一,然后在暗柱里面补画最外面的拉筋,详见下图
剪力墙水平筋代暗柱箍筋,墙水平筋少问题
剪力墙水平筋代暗柱箍筋。剪力墙水平筋层高2.9m间距200mm,一共16道。但是暗柱箍筋数量比剪力墙多一半,怎么改