• 湖南省20定额关于模板的问题

    湖南省20定额关于模板超高该套那个子目

    檐高

    根据定额说明柱、墙、梁、板3.6m~6m之间计算超高增加费,梁、板超过6.6m再单独计算增加的支架费用,

    超过3.6

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    檐高

    如上图,定额中的超高增加费是按檐高整体算的,但是我这个项目的檐高没超过20m,感觉不适用

    然后钢支撑的费用,定额子目中柱墙梁板都有一个增加钢支撑的子目,但是是从描述来看是超过3.6m就开始计算,与定额说明中的描述感觉也不符合

    请各位大佬帮忙解答下

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、20M以上计算超高增加费,你的项目没有超过20M就不计算超高增加费,这个超高增加费是指脚手架超高增加费

    2、钢支撑超高是指模板支撑超高,是按层划分的,是一层结构底到楼板面、梁面、墙顶面的高度超3.6M就计算支撑超高增加费,定额设置超高3.6M,增加1米以内,计算方法:(实际层高-3.6)/1=几个增加层,如(4.8-3.6)/1=1.2(二个增加层)

    首次提交 2024-10-09 15:58:28  最近修改2024-10-09 16:06:00 (修改过2次)