FFFayemo 2024-09-26 15:37:07 | 广东省 安装计价软件GCCP | 398查看 3回答
管道保温层怎么算量?如DN80的不锈钢管,50mm厚橡塑保温
不锈钢管DN80,发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ133mm以下 厚度(mm以内/层) 50,怎样求管道保温层的m3数量?
是不是3.14*(90-40)(90+40)*长度/1000,对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算式:
1. V体积(m3)=1米×π×(D+δ+δ×3.3% ) ×(δ+δ×3.3%)。
2.S面积(m2)=1米×π×(D+2δ+2δ×5%+2d1+3d2)。
D——管道外径 ;
δ——保温层厚度;
d1——用于捆扎保温材料的金属线直径或钢带厚度(取定16#线2d1=0.0032);
d2——防潮层厚度(取定350g油毡纸3d2=0.005) ;
3.3%、5%——保温材料允许超厚系数,系根据国标[GBJ-235-82]和部标[GHJ-215-80]标准;绝热厚度允许偏差-比率≤5%~8%加权平均取定。
2024-09-26 15:39:33
-
(0.0889+0.05)*0.05*3.14
2024-09-26 15:47:09
-
定额里面有计算公式
2024-09-26 17:59:32