liulhy 2010-08-15 11:16:13 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 650查看 5回答
箍筋标注问题
请问:剪力墙的约束构件的箍筋图纸上标注为Φ8/Φ12@100是什么意思? 是箍筋12,拉筋8;还是加密区12,其他为8? 谢谢了。问题补充:Φ8/Φ12@100这样在软件中输入不了; 请问需要怎样输入? 我如果输入Φ8@200+Φ12@200,然后基础内各+1,向上取整只一种箍筋+1,这样输入对吗?? 谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友,你好 这样的标注形式表示为圆8的钢筋和12的钢筋间隔布置,即布置完一根圆8的箍筋,就间隔100布置一根12的钢筋,以此类推。 输入Φ8@200+Φ12@200,然后基础内各+1,向上取整只一种箍筋+1,这样输入正确
2010-08-15 11:20:41
-
加密区12,其他为8 直接按照设计图的标注填写即可。
2010-08-15 11:17:28
-
请问:剪力墙的约束构件的箍筋图纸上标注为Φ8/Φ12@100是什么意思? 是箍筋12,拉筋8;还是加密区12,其他为8? 答;这个指的隔一布一的情况,两个直径的进行相互交错布置,你可以直接输入"Φ8@200+Φ12@200"进行输入,软件的计算出的根数是正确的.
2010-08-15 11:40:42
-
我认为是8和12的间隔布置。他们两的间距为100。这个标注不符合常规,最好要和设计人员沟通然后写进图纸会审,以避免计算时扯皮。
2010-08-15 11:22:27
-
这种形式表示Φ8与Φ12间隔布置。
2010-08-15 11:24:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看