44****@qq.com 2010-08-16 09:47:58 | 四川省 安装算量GQI | 1265查看 2回答
电气桥架配线问题
1、强电桥架内同时敷设有电缆、电线回路。识别桥架是在电线配管设置的,此时进行的电缆配管就无法与桥架相接,也无法在桥架内识别电缆。 2、当配电箱与配电箱之间的连接电缆、电线全部在桥架内配置时,无法通过设置起点功能识别电线、电缆。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳很高兴为您回答问题: 问题1回答:问您一下,您是不是在电缆构件类型下河电线构件类型下都新建了桥架呢? 如果不是这样的话,这个操作是可以的。 操作步骤:您在电线导管构件类型中新建一个桥架,然后再电缆导管中新建一个导管,这时您再用【设置起点】和【选择起点】的功能是可以的。 问题2:如果您两个配电箱之间用的是桥架连接,没有任何导管的话,建议您在电线管道构件类型下新建一个导管,然后名称命名为桥架,这时在定义里面的配线。
2010-08-16 14:06:24
-
一楼回答的很全面
2010-08-16 21:27:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看