4062 2024-10-10 14:52:26 | 广东省 安装 | 172查看 2回答
请问要不要断接卡子 (引下线与接地网连接)另算广东定额
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般情况:如果引下线是利用建筑物主筋引下,且设计图纸中没有明确要求设置断接卡子,那么在计算引下线与接地网连接的工程量时,通常不需要单独计算断接卡子,因为广东定额的引下线子目中已综合考虑了引下线与天面避雷网、接地网(极)的连接,这种情况下断接卡子包含在引下线的工作内容中。
特殊情况:当建筑物有多根引下线,且按照相关防雷规范或设计要求需要在各引下线距地面的一定高度(如 1.5 - 1.8m)处设置断接卡子以便测量接地电阻时1,则需要单独计算断接卡子的工程量。断接卡子的安装可按照相关的定额子目另行计价。
是否需要计算断接卡子要根据设计要求和具体的施工情况来确定,如果不确定可以咨询设计单位
2024-10-11 09:12:55
-
看你钢筋是什么连接方式
2024-10-10 14:58:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看