九黎 2024-10-11 09:29:58 | 广东省 安装预算 | 155查看 1回答
为什么DN50定额给镀锌钢管埋地敷设,而其他规格是电缆保护管埋地敷设 钢管
为什么DN50定额给镀锌钢管埋地敷设,而其他规格是电缆保护管埋地敷设 钢管,是因为是入户吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
广东通用安装定额2018,埋地线管都为镀锌钢管,如果是设计其它管可以改材料名称
2024-10-11 09:55:53
-
广东的,请问电缆保护管埋地敷设有混凝土基础应该套什么定额,请说具体一点,谢谢补充问题: 不好意思,我问的是电缆保护管要套什么定额,可以套埋地敷设吗,还是套混凝土基础下敷设。
-
DN100镀锌钢管材质的电线管埋地敷设需要砼包封时用哪个定额更合适?
道路工程中,DN100镀锌钢管材质的电线管埋地敷设需要砼包封时用哪个定额更合适?C4-8-39电缆保护管有混凝土包封敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 一根 和C4-11-60哪个合适
-
广东18定额市政工程通信中PVC-U通信管套用定额为什么不能用电缆保护管埋地敷设
广东18定额市政工程通信中PVC-U通信管套用选定额为什么不能用电缆保护管埋地敷设,而是选用长途专用 敷设塑料管道 6孔(6×1),双方工艺一样,定额相差的很远。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看