• 基础梁画在了梁的界面下

    在基础层,我把基础梁画在了梁的界面下,但是属性中的“类别”改为地梁了,这样有没有影响?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不行,这样识别仍然是梁

    2010-08-16 15:41:40 

  • 只要你的基础梁的抗震等级及砼等级是和框架梁一样的就可以了,也就是说只要锚固及保护层一样,就可以在框架梁构件里面画。

    2010-08-16 15:41:15 

  • 1、平法中定义了框架梁、基础梁、基础连梁、地框梁、承台梁、非框架梁等几种构件(提及到的只是涉及到基础位置的梁,并不是全部),每个构件都有自己独立的构造。具体是哪一种就应该定义成哪一种,不能替代。 2、地梁是泛指,其不是一个有着专有节点的构件,或者说平法中没有这种构件分类。