678 2010-08-16 23:06:38 | 四川省 其他专业 | 617查看 4回答
这个负筋问题
请问1。把属性定义好后布置的负筋与CAD图的不一样。设计的是580。我测量我布置的怎么就是705了呢(如图1)设计的图单边位置也是在支座外边线啊。这是为什么呢? 2。在钢筋编辑表里,板负筋的直线长度也是580,但我测量出的是705。为什么呢? 3。板负筋的弯折怎么只有一个是80,另一个弯成了6.25*d。这又是为什么呢 4。分布筋按设计的是A8@200。虽然有“净长- 起步-起步”但我还是不清楚到底是怎么来的呢?? 谢谢哈!!!!!!!!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
因为在单边标注时,负筋的长度等于实际的标注长度+锚入支座的长度la,在计算设置中可以修改这个数值。
2010-08-17 08:27:31
-
出现弯勾是由于,在工程设置中的计算设置中,将单边标注的钢筋,设置为锚固。 如果设置成板厚度-2倍的保护层就同双边标注的钢筋一样了。 705是包括了支座锚固的直边的长度。
2010-08-16 23:09:46
-
板负筋按图纸长度在计算设置内修改
2010-08-16 23:18:24
-
加弯钩了 一端锚固在梁里面了
2010-08-17 12:28:19