茜 2024-10-13 01:43:38 | 陕西省 土建 | 244查看 4回答
模型钢筋量比清单量少3%怎么办老师?
目前正施工主体结构,主要是模型建的比较粗,筏板的一个附加钢筋少布置了,前段时间就因为清单量少跟甲方要求重新核对一下,漏项的也新增了,核对完后回来检查模型有疏漏的地方,跟甲方核对的总量是1370t,之后回来核对后发现少了20t左右,加上疏漏的是1390t,主要是已经跟甲方对了一次了,现在又差了这么多?不知道问题大不大,有什么补救的方法吗?
2024-10-13 02:24:40 补充
主要是目前我发现我比甲方少了20t,还没有与钢筋班组对量,大概知道班组的钢筋量比我的量要大,大的还挺多的,现在不知道问题大不大,最后如果跟钢筋班组对量,我的量比清单少的太多,这种情况是不是就是我的责任?(主要是对自己没信心,建的模型也都检查过了)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
模型钢筋量比清单量少3% ,按照清单工程量 计算 ,,
2024-10-13 06:08:08
-
1:不是最后结算量没有什么好怕的
2:施工过程中已清单量为主
3:结算时按结算量计算
4:结算时少量了那就是你的责任,
2024-10-13 07:04:04
-
如是按图纸要求设置的,忽略同现场数值,现场不一定是准确的,如消耗等
2024-10-13 10:05:22
-
你好,如果模型比较粗的话,这个没有啥好办法的,只能是一个一个构件对量,自己找找看和图纸有啥出入。建议有时间可以自己核查一遍。不知道你们钢筋总量是多少,差距挺大的。
而且你们采购部门也会购买钢筋的,和你预算中差距大的话,那么这个公司肯定会找具体原因的。建议你核查。
2024-10-13 22:45:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看